<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[工作室規劃：4 台 DGX Spark 本地 AI 叢集架構，並預留擴充至 8 台]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">目前想在工作室規劃一套本地 AI 運算環境，第一階段以 4 台 DGX Spark 組成叢集，並預留未來擴充到 8 台。這篇先分享整體架構，想請教有實際建置經驗的朋友。</p>
<p dir="auto">【第一階段：4 台 DGX Spark】</p>
<p dir="auto">使用者筆電／OpenCode<br />
│ 一般乙太網路<br />
▼<br />
路由器／一般網路交換機<br />
├── HPE DL360 Gen10（ESXi 8.0；規劃管理與 API 服務 VM）<br />
└── DGX Spark 管理網路</p>
<p dir="auto">DGX Spark 1 ─┐<br />
DGX Spark 2 ─┼── QSFP 高速交換機（節點間叢集通訊）<br />
DGX Spark 3 ─┤<br />
DGX Spark 4 ─┘</p>
<p dir="auto"><img src="https://upload.lcz.me/uploads/0d4596c7-0fae-4c83-9b87-8d31ae2c4268.jpg" alt="S__215334925_0.jpg" class="img-markdown  img-fluid" /></p>
<p dir="auto">規劃上由 DL360 承擔服務入口、使用者／任務管理與 API 管理；DGX Spark 負責模型推論與叢集運算。一般乙太網路用於管理及服務連線，Spark 節點之間的高速互連則走 QSFP 交換機。以每台設備各使用一個對應網路埠的初步想法，4 台階段會是每台 Spark 一條一般網路線，以及一條 QSFP 線接高速交換機；實際介面與線材規格仍需依設備型號確認。</p>
<p dir="auto">【UPS 與智慧插座規劃】</p>
<p dir="auto">供電備援會先以實際量測整套設備的耗電量，再決定 UPS 容量、供電分組與可支撐時間，不預設一台 UPS 就能同時承載所有設備。初步想法是優先讓路由器、一般網路交換機與 DL360 管理主機在短暫停電時維持運作，讓監控與關機流程有機會完成；DGX Spark 與 QSFP 交換機是否納入 UPS，則依負載、UPS 輸出能力和預計續航時間評估。也希望建立 UPS 電量不足時通知管理主機／服務，依序執行模型服務停止與主機安全關機，並實測網路中斷時的處置。</p>
<p dir="auto">智慧插座預計作為單台設備的遠端電源控制／故障恢復備援，需確認額定負載、斷電後自動恢復行為，以及斷網時是否仍可在區域網路操作。它不取代 UPS，也不作為正常關機方式；只有在系統已安全關機、或確認當機且無法透過管理介面處理時，才考慮遠端斷電再上電。</p>
<p dir="auto"><img src="https://upload.lcz.me/uploads/9223854b-2e4a-4275-a2f8-2f3b620a83ec.jpg" alt="S__215334938_0.jpg" class="img-markdown  img-fluid" /></p>
<p dir="auto">【未來擴充：8 台 DGX Spark】</p>
<p dir="auto">DGX Spark 1–8 各自以 QSFP 連接至具足夠相容埠數的高速交換機，形成星狀拓撲；管理網路則仍由一般乙太網路交換機承載。擴充前需要重新確認交換機埠數、速率／線材相容性、交換容量，以及叢集軟體對 8 台的支援方式，不預設 4 台配置可以直接無痛擴充。UPS 與電源迴路也需依 8 台的實際負載重新規劃。</p>
<p dir="auto">想請教大家：</p>
<ol>
<li>4 台 Spark 使用 QSFP 高速交換機互連，有哪些拓撲或設定細節容易忽略？</li>
<li>管理網路和節點高速網路分開規劃，是否有建議的做法？</li>
<li>DL360 Gen10 作為 ESXi 管理主機與 API 服務入口，應如何安排網路與 VM 角色？</li>
<li>UPS 如何按實測負載安排供電分組、續航與安全關機流程？</li>
<li>智慧插座若用於單台設備故障後遠端重啟，有哪些額定規格或安全注意事項？</li>
<li>若之後擴到 8 台，交換機、線材、供電與叢集軟體方面有哪些限制要先留意？</li>
</ol>
<p dir="auto">目前仍是架構規劃，會依實際設備、電力與軟體支援狀況驗證。歡迎分享建議或實測經驗。</p>
<p dir="auto"><img src="https://upload.lcz.me/uploads/184e00a6-45f8-4a20-860f-f79d5cd3bda3.jpg" alt="S__215334937_0.jpg" class="img-markdown  img-fluid" /></p>
]]></description><link>https://lcz.me/topic/2099</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2026 13:28:50 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://lcz.me/topic/2099.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 04 Oct 2026 18:25:57 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to 工作室規劃：4 台 DGX Spark 本地 AI 叢集架構，並預留擴充至 8 台 on Thu, 08 Oct 2026 16:57:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">我帮你把帖子修改了下，主贴图文并茂，否则很多人不看的。</p>
]]></description><link>https://lcz.me/post/23351</link><guid isPermaLink="true">https://lcz.me/post/23351</guid><dc:creator><![CDATA[terry]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 16:57:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 工作室規劃：4 台 DGX Spark 本地 AI 叢集架構，並預留擴充至 8 台 on Thu, 08 Oct 2026 22:51:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">4台我也推glm 5.3 flash . 現在我裝的是<a href="https://github.com/tonyd2wild/GLM-5.3-Flash-NVFP4-1M-KV-4x-DGX-Spark?utm_source=chatgpt.com" rel="nofollow ugc">https://github.com/tonyd2wild/GLM-5.3-Flash-NVFP4-1M-KV-4x-DGX-Spark?utm_source=chatgpt.com</a><br />
稍做修改可以到CTX 500K , KV cache token 4605K, prefill 2700~2900, 單流decode 60~80, 四條輕鬆突破200. 速度比deepseek v4.1快, 能力也高上不少(個人觀點).</p>
]]></description><link>https://lcz.me/post/23293</link><guid isPermaLink="true">https://lcz.me/post/23293</guid><dc:creator><![CDATA[soop ladios]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 22:51:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 工作室規劃：4 台 DGX Spark 本地 AI 叢集架構，並預留擴充至 8 台 on Thu, 08 Oct 2026 11:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">4台可以试试 GLM 5.3 - EXL3 @ 2.75 BPW 精度量化的模型，用新的TensorFold 推理框架，可以做到1m上下文 + 40tps（仅单流）或者100k上下文+100tps（C4聚合）。预填充似乎还有点慢，但相当可用了。社区还在优化，应该很快可以跑更快。然后社区有一个新的dgx spark 的系统，可以多从老黄那边弄2gb统一内存出来，增加上下文或者降低OOM的风险<br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sin-yang-wu" aria-label="Profile: Sin-Yang-Wu">@<bdi>Sin-Yang-Wu</bdi></a></p>
]]></description><link>https://lcz.me/post/23279</link><guid isPermaLink="true">https://lcz.me/post/23279</guid><dc:creator><![CDATA[Rex Fan]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 11:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 工作室規劃：4 台 DGX Spark 本地 AI 叢集架構，並預留擴充至 8 台 on Thu, 08 Oct 2026 09:58:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">这样摆放是不是散热不够好。我看到一个方案是4机直接垂直放在小米空气净化器上的。</p>
]]></description><link>https://lcz.me/post/23272</link><guid isPermaLink="true">https://lcz.me/post/23272</guid><dc:creator><![CDATA[张光璞]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 09:58:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 工作室規劃：4 台 DGX Spark 本地 AI 叢集架構，並預留擴充至 8 台 on Wed, 07 Oct 2026 19:06:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="https://upload.lcz.me/uploads/77a22c89-5204-4474-b6fa-17d39bd0c8bc.jpg" alt="SIN_AI_對外版_平台能力與建置成果_總覽.jpg" class="img-markdown  img-fluid" /></p>
]]></description><link>https://lcz.me/post/23134</link><guid isPermaLink="true">https://lcz.me/post/23134</guid><dc:creator><![CDATA[Sin Yang Wu]]></dc:creator><pubDate>Wed, 07 Oct 2026 19:06:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 工作室規劃：4 台 DGX Spark 本地 AI 叢集架構，並預留擴充至 8 台 on Tue, 06 Oct 2026 01:36:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sin-yang-wu" aria-label="Profile: Sin-Yang-Wu">@<bdi>Sin-Yang-Wu</bdi></a>  主要是在長時間debug任務中, 連續數小時到數天之後, 有可能出現一直重覆輸出相同片段的情況, 通常loop到auto compact完就會恢復, 如果沒在看可能不會發現.<br />
任務流程trace code, 部署, 測試, 驗證, debug, trace code ... 循環直到測試通過為止. 寫程式、工具呼叫，一般對話都有包含在整個流程中. 框架應該是vllm吧, 使用pi agent, claude code, codex cli等工具接入. temp設0.4有改善但無法根除, reasoning是設成high.<br />
除了loop問題之外, 在長時間的工作流程中發現他的智力有時候會有忽高忽低的現象,這是體感, 沒有確切證據.</p>
]]></description><link>https://lcz.me/post/22708</link><guid isPermaLink="true">https://lcz.me/post/22708</guid><dc:creator><![CDATA[soop ladios]]></dc:creator><pubDate>Tue, 06 Oct 2026 01:36:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 工作室規劃：4 台 DGX Spark 本地 AI 叢集架構，並預留擴充至 8 台 on Tue, 06 Oct 2026 01:24:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">感謝分享，這點很重要。能力上限跟長期穩定性確實要分開看。我這次主要記錄四台 DGX Spark 從建置、部署到串接驗證的過程，目前還不能用短期測試代表長期使用表現。<br />
方便分享你遇到 loop 的主要情境嗎？是寫程式、工具呼叫，還是一般對話？另外是在什麼工具或框架、使用哪些參數？這樣比較容易對照，後續評估也應該把任務完成率、循環頻率與需要人工介入的次數一起算進去，而不只看生成速度。</p>
]]></description><link>https://lcz.me/post/22704</link><guid isPermaLink="true">https://lcz.me/post/22704</guid><dc:creator><![CDATA[Sin Yang Wu]]></dc:creator><pubDate>Tue, 06 Oct 2026 01:24:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 工作室規劃：4 台 DGX Spark 本地 AI 叢集架構，並預留擴充至 8 台 on Tue, 06 Oct 2026 01:20:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">附帶一提, 同時使用了約一個月的deepseek v4.1 flash跟glm 5.3 flash之後, 還是決定把deepseek v4.1 flash撤掉, 他的能力夠, 但起伏很大, 也常常進入loop循環, glm 5.3相對穩定, 能力也強.</p>
]]></description><link>https://lcz.me/post/22703</link><guid isPermaLink="true">https://lcz.me/post/22703</guid><dc:creator><![CDATA[soop ladios]]></dc:creator><pubDate>Tue, 06 Oct 2026 01:20:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 工作室規劃：4 台 DGX Spark 本地 AI 叢集架構，並預留擴充至 8 台 on Tue, 06 Oct 2026 01:13:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">從四台 DGX Spark 到自己的 AI 服務：一套 DeepSeek 叢集的建置實錄<br />
把四台電腦接起來，下載模型，再按下啟動——原本以為，架設自己的 AI 服務大概就是這樣。<br />
真正動手之後才發現，模型只是其中一部分。網路、驅動、容器、通訊函式庫、遠端管理、API，以及日後如何更新和還原，每一個環節都會影響整套系統能不能穩定運作。<br />
這次專案的目標，是讓四台 NVIDIA DGX Spark 共同執行 DeepSeek-V4.1-Flash，提供統一的 API，接入 OpenCode，並留下可以交接、維護與重建的文件。<br />
一路從設備連線做到模型回應，過程跨越夜間，也累積了不少值得記錄的經驗。<br />
一、先把目標定清楚：四台共同服務一個模型<br />
這套系統不是四台各自執行一個完整、獨立的 AI 服務。<br />
實際採用的是 SGLang、TP4 與 EP1 配置。TP4 讓模型運算分散到四台機器的 GPU，由 Spark01 作為統一的 API 入口，其餘節點共同參與推論。<br />
雖然一開始也討論過 vLLM，最後是依照參考專案採用 SGLang 的部署方式。<br />
另一項重要決定，是讓每台機器都保有完整的本機模型檔案：</p>
<ul>
<li>每台約 476 GiB。</li>
<li>包含 48 個模型權重分片。</li>
<li>四台都完成檔案雜湊驗證。<br />
本機完整副本可以減少載入模型時對共享儲存的依賴，也讓各節點的檔案版本更容易核對。不過，推論是否有效率，仍然取決於 GPU、記憶體、通訊與軟體配置，不能只靠「模型都有放好」來判斷。<br />
二、三種網路，各自負責不同工作<br />
這次建置最需要釐清的事情之一，就是管理網路和模型通訊網路的差別。<br />
系統主要分成三個用途。<br />
管理 LAN 負責 SSH、Docker 控制，以及部分叢集啟動協調。目前管理介面協商為 1 Gb/s。<br />
Tailscale 提供跨地點的遠端管理通道。之後換一台管理電腦，只要具備適當的網路與憑證權限，就能接手維護。<br />
DAC 高速網路 則負責節點之間的模型通訊。四台以 DAC 線直連成環：<br />
Spark01 → Spark02 → Spark03 → Spark04 → Spark01。<br />
這個高速環沒有使用高速交換器，四條連線各自配置獨立網段，採固定 IP 與 MTU 9000，不在高速介面上設定預設閘道。<br />
因此，遠端管理走 Tailscale，不代表模型資料也要繞進 VPN。把用途分清楚，後續排錯才不會混在一起。<br />
三、200 Gb/s 是連線速率，不是實測成績<br />
四條已使用的高速連線都協商為 200 Gb/s，但這不等於實際程式可以直接跑滿 200 Gb/s。<br />
本次逐條連線測試的結果是：<br />
測試項目	本次實測範圍<br />
TCP 吞吐量	約 98.1～111 Gb/s<br />
RoCE RDMA Write	約 99.39～111.62 Gb/s</li>
</ul>
<p dir="auto">RDMA 測試使用固定的訊息大小、佇列數與測試時間，確認四條直接連線都能正常傳輸。<br />
這些數據證明高速路徑可以工作，但它們不是 NCCL 集合通訊成績，也不是模型生成速度。完整判斷效能，還需要往上測到實際推論。<br />
這次也再次體會到：看見介面顯示「200G」，只是驗收的開始。<br />
四、真正耗時間的，是各層之間的相容性<br />
建置過程並不是一次成功。<br />
曾遇到套件管理程序卡住，導致安裝一直等待鎖定；也碰到第三方套件來源的簽章問題。Tailscale 從暫時啟動切換到系統服務時，也需要確認服務設定與登入狀態是否銜接正確。<br />
模型叢集啟動後，還遇到 RDMA 記憶體註冊錯誤。<br />
這類問題不能只看「網路線有沒有亮」。必須逐層核對：</p>
<ol>
<li>系統與核心狀態。</li>
<li>GPU 驅動及網卡韌體。</li>
<li>網路介面、IP、MTU 與 RoCE GID。</li>
<li>NCCL 函式庫與修補版本。</li>
<li>容器環境及推論參數。</li>
<li>四個節點是否真正完成協同啟動。<br />
經過修正與必要的重啟驗證後，四台推論容器都進入健康狀態，API 也能正常回應。<br />
重要的經驗是：遇到安裝或服務卡住，要先確認正在執行的程序及其狀態，不能靠刪除鎖檔、重複執行安裝，或隨意終止程序來碰運氣。<br />
五、先留下基準，再談優化<br />
服務能啟動之後，下一步才是效能調整。<br />
本次保留原始 EP2 配置作為基準，再與調整後的 EP1 配置比較。在相同測試條件下，得到以下結果：<br />
項目	原始配置	優化配置	提升<br />
單路文字生成	54.21 tokens/s	71.20 tokens/s	約 31.3%<br />
單路程式碼生成	89.69 tokens/s	110.82 tokens/s	約 23.6%<br />
64K 合成輸入 prefill	3,804.85 tokens/s	5,013.90 tokens/s	約 31.8%</li>
</ol>
<p dir="auto">這些數字有明確的適用範圍：它們來自本次固定題目與參數的測試，不是所有使用情境的保證。<br />
也不是每個指標都變好。例如，單路文字測試的首個 token 延遲中位數，從約 188.74 毫秒增加到 225.81 毫秒。生成吞吐量提升，同時存在延遲上的取捨。<br />
此外，這批效能數據是在後續加入語言政策之前取得；目前版本仍需要在相同條件下重新測量，才能建立完整的新基準。<br />
六、讓模型接入實際工作流程<br />
完成叢集只是第一步，接下來要讓它真正能用。<br />
這套服務提供 OpenAI 相容 API，讓 OpenCode 透過統一的模型端點連線。API 金鑰與 SSH 金鑰分開管理，不寫進公開文件，也不直接放在可攜式明文資料夾。<br />
本次功能驗收包含：</p>
<ul>
<li>一般對話、多輪歷史與串流輸出。</li>
<li>工具呼叫及結構化 JSON 輸出。</li>
<li>圖片辨識與 OCR。</li>
<li>OpenCode 的檔案讀寫、編輯與受限指令測試。</li>
<li>長上下文檢索。<br />
預先定義的 API 驗收項目通過 17 項。不過，通過功能測試只代表這些測試路徑可用，不代表模型永遠回答正確。<br />
在另一組 29 題品質檢查中，結果是 27 題通過。把未通過項目留下來，才能作為後續調整與回歸測試的依據。<br />
PDF 能讀，但要說清楚怎麼讀<br />
目前驗證成功的 PDF 流程，是先在本機將頁面轉成圖片，並擷取可用的文字，再交給模型處理。<br />
這與「API 原生接受 PDF 檔案」是兩件事。<br />
實測已確認模型可以讀取轉換後的 PDF 頁面，包括表格、文字，以及沒有文字層的圖像內容；但不能因此把服務標示成支援所有原生 PDF 輸入。<br />
語言規則放在生成前<br />
為了讓不同 API 客戶端有一致的預設語言，本次也在伺服器的 Chat Completions 對話編碼流程加入政策：<br />
預設使用台灣繁體中文，明確要求英文時則使用英文；程式碼、路徑及必要的原文內容保持正確。<br />
這是生成前的提示政策，不是修改模型權重，也不是輸出完成後再翻譯，因此仍需要持續驗證，不能視為百分之百的語言保證。<br />
七、花了多久？有紀錄的才寫成數字<br />
這個專案從設備連線、帳號設定，一路進行到模型部署、效能調整與文件整理。<br />
但早期操作沒有留下完整起訖時間，因此目前無法精確計算總建置工時。<br />
能明確確認的測試時間包括：</li>
<li>EP2 基準測試：約 4 分 14 秒。</li>
<li>EP1 基準測試：約 3 分 20 秒。</li>
<li>約 104 萬輸入 tokens 的單次檢索測試：約 5 分 25 秒；其中包含快取重用。<br />
這些都是特定測試的耗時，不能拿來代表模型下載、安裝、除錯或整個專案花費的時間。<br />
為了讓後續紀錄更完整，管理入口已加入執行收據。透過入口執行的動作，會保存開始時間、結束時間、耗時與結果；入口以外的人工操作則需要另外補記。<br />
八、把成果留下來，才能持續維護<br />
最後交付的不只是一個正在回應的 API。<br />
專案已整理成一份可攜式管理包，包含：</li>
<li>36 頁建置與維運手冊。</li>
<li>整體服務、高速接線與建置流程三張架構圖。</li>
<li>管理網路及高速網路設定說明。</li>
<li>安裝、更新、調適、回復與移機 SOP。</li>
<li>效能與功能驗收證據。</li>
<li>12 階段建置進度，以及後續待辦順序。<br />
大型模型權重與 Docker 映像沒有直接塞進一般文件壓縮包，因此這不是完整的離線安裝映像，也還不是經過空白機演練的一鍵重建工具。<br />
接下來仍有明確工作：完善開機後推論服務恢復、更新加密備份、確認管理權限與位址配置，並補上 NCCL 及長時間負載測試。<br />
這次建置帶來的最大改變，是把四台設備整理成一套有入口、有實測、有文件，也有待辦清單的 AI 系統。<br />
模型能回答，是一個重要里程碑；讓下一位維護者知道它怎麼運作、出了問題怎麼查、更新失敗怎麼回復，才讓這套系統真正具備長期使用的基礎。</li>
</ul>
]]></description><link>https://lcz.me/post/22701</link><guid isPermaLink="true">https://lcz.me/post/22701</guid><dc:creator><![CDATA[Sin Yang Wu]]></dc:creator><pubDate>Tue, 06 Oct 2026 01:13:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 工作室規劃：4 台 DGX Spark 本地 AI 叢集架構，並預留擴充至 8 台 on Tue, 06 Oct 2026 01:13:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">集結眾人之力, 我現在手上有16台 GB10 , 兩台CRS804. 配置如下:<br />
<strong>glm 5.3</strong> =&gt; 8台, ctx 500K, DCP8, 實際使用單流30-40 toks, 八條同時打 60-120 tok/s. 8台用400G=&gt;2x200G接在CRS804 4個port<br />
<strong>glm 5.3 flash</strong> =&gt; 4台, ctx 500K, 實際使用單流60-80 toks, 八條同時打有兩百多吧,有點忘了. 這四台是用400G=&gt;4x100G接在CS804的一個port.<br />
<strong>deepseek v4 flash-vision-exp</strong> =&gt; 2台對接, ctx 500K, 單流50-70 toks , 多流忘了<br />
<strong>qwen 3.8 flash next</strong> =&gt; 2台對接, ctx 391K, 單流60-80 tok/s , 多流忘了<br />
以上都是TP, decode速度是平常使用的印象, 應該差不多是這樣. pp速度就1000 tok/s 到 3000  tok/s不等,平常緩存命中都在98%以上, 其中較慢的glm 5.3還有做nvme KV cache, 所以pp不是很在意.<br />
網路拓樸簡單粗暴, 10G口都接到lab網路, 另外一台小電腦跑litellm管理跟分流這些模型, 方便維護以及修理一些小問題.<br />
關於你的問題:<br />
<strong>4 台 Spark 使用 QSFP 高速交換機互連，有哪些拓撲或設定細節容易忽略？</strong></p>
<ol>
<li>機器插上QSFP線之後要斷電在開, 我遇過熱差拔後throughput只剩3G</li>
<li>每個port有兩個interface, 每個interface 100G, 如果一個port要跑足200G, 必須使用2 rail用到兩個interface. 不過那也沒有必要,我實測模型在跑的時候,實測頻寬沒有超過100G, 所以我第二台CRS804就用100G去接,這樣就可以擴充到16台</li>
</ol>
<p dir="auto"><strong>管理網路和節點高速網路分開規劃，是否有建議的做法？</strong><br />
看需求吧, 我是簡單可用就好.</p>
<p dir="auto"><strong>DL360 Gen10 作為 ESXi 管理主機與 API 服務入口，應如何安排網路與 VM 角色？</strong><br />
沒在用, 我是用litellm提供所有api接口</p>
<p dir="auto"><strong>UPS 如何按實測負載安排供電分組、續航與安全關機流程？</strong><br />
沒裝UPS, 只有remote power control. 主機到貨後須確定他插電是否立即開機, 沒有就到BIOS去設定</p>
<p dir="auto"><strong>智慧插座若用於單台設備故障後遠端重啟，有哪些額定規格或安全注意事項？</strong><br />
沒有. 可以設定模型開機自啟動.</p>
<p dir="auto"><strong>若之後擴到 8 台，交換機、線材、供電與叢集軟體方面有哪些限制要先留意</strong></p>
<ol>
<li>如果最終目標是八台,直接買四條400G=&gt;2x200G就好,不用買單條200G的線, 效果是一樣的</li>
<li>線材接頭很多種, switch端跟GB10端是不一樣的, 我買的是<a href="https://www.naddod.com/products/32709.html" rel="nofollow ugc">https://www.naddod.com/products/32709.html</a></li>
</ol>
]]></description><link>https://lcz.me/post/22699</link><guid isPermaLink="true">https://lcz.me/post/22699</guid><dc:creator><![CDATA[soop ladios]]></dc:creator><pubDate>Tue, 06 Oct 2026 01:13:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 工作室規劃：4 台 DGX Spark 本地 AI 叢集架構，並預留擴充至 8 台 on Mon, 05 Oct 2026 05:32:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">目前工作室的本地 AI 運算環境，第一階段規劃會先以 4 台 NVIDIA DGX Spark 建置，之後再逐步擴充到 8 台。</p>
<p dir="auto">目前大致硬體規劃如下：</p>
<ul>
<li>NVIDIA DGX Spark ×4</li>
<li>HPE DL360 Gen10 ×1
<ul>
<li>ESXi 8.0</li>
<li>作為管理主機、API、Agent、監控與服務入口</li>
</ul>
</li>
<li>MikroTik CRS804-4DDQ-hRM ×1
<ul>
<li>4×400GbE QSFP56-DD</li>
<li>作為 Spark 節點間高速交換機</li>
</ul>
</li>
<li>QSFP-200G CU 0.5M DGX Spark 專用 DAC ×4</li>
<li>一般管理網路另外使用 RJ45 Ethernet</li>
<li>UPS 預計 2～3 台，較偏向最後採 3 台分組</li>
</ul>
<p dir="auto">第一階段 4 台 Spark 的高速網路會先這樣接：</p>
<p dir="auto">CRS804 Port 1 → 200G → Spark 1<br />
CRS804 Port 2 → 200G → Spark 2<br />
CRS804 Port 3 → 200G → Spark 3<br />
CRS804 Port 4 → 200G → Spark 4</p>
<p dir="auto">也就是每台 DGX Spark 各使用一條 200G QSFP DAC 接到 CRS804。</p>
<p dir="auto">管理網路與 AI Fabric 會分開：</p>
<p dir="auto">一般 Ethernet：<br />
筆電 / OpenCode / DL360 / Spark 管理介面</p>
<p dir="auto">200GbE Fabric：<br />
DGX Spark 1～4 <img src="https://lcz.me/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2194.png?v=fe25256ab4a" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--left_right_arrow" style="height:1.4em;width:auto;vertical-align:middle" title="↔" alt="↔" /> CRS804</p>
<p dir="auto">DL360 主要負責：</p>
<ul>
<li>API Gateway</li>
<li>Agent / Task Management</li>
<li>Monitoring</li>
<li>VM</li>
<li>自動化</li>
<li>模型服務管理</li>
</ul>
<p dir="auto">Spark 則專心負責模型推論與 distributed inference。</p>
<p dir="auto">UPS 目前比較傾向使用 3 台分組：</p>
<p dir="auto">UPS-A：</p>
<ul>
<li>Spark 1</li>
<li>Spark 2</li>
</ul>
<p dir="auto">UPS-B：</p>
<ul>
<li>Spark 3</li>
<li>Spark 4</li>
</ul>
<p dir="auto">UPS-C：</p>
<ul>
<li>DL360</li>
<li>CRS804</li>
<li>Router / Management Switch</li>
</ul>
<p dir="auto">這樣停電或單組 UPS 異常時，不會一次把整個控制面和所有 Compute Node 一起帶走，也比較方便之後做自動安全關機。</p>
<p dir="auto">後面如果擴到 8 台 DGX Spark，目前不打算換 CRS804。</p>
<p dir="auto">CRS804 每個 400G QSFP56-DD Port 可以拆成 2×200G，所以未來會把現在 4 條單路 200G DAC 改成：</p>
<p dir="auto">400G QSFP56-DD → 2×200G QSFP56 breakout DAC/AOC</p>
<p dir="auto">拓撲會變成：</p>
<p dir="auto">Port 1<br />
├─ 200G → Spark 1<br />
└─ 200G → Spark 2</p>
<p dir="auto">Port 2<br />
├─ 200G → Spark 3<br />
└─ 200G → Spark 4</p>
<p dir="auto">Port 3<br />
├─ 200G → Spark 5<br />
└─ 200G → Spark 6</p>
<p dir="auto">Port 4<br />
├─ 200G → Spark 7<br />
└─ 200G → Spark 8</p>
<p dir="auto">也就是：</p>
<p dir="auto">4 個 400G Port<br />
→ 拆成 8 路 200G<br />
→ 對應 8 台 DGX Spark</p>
<p dir="auto">所以 4 台升級成 8 台時，主要變動會是：</p>
<ul>
<li>新增 Spark 5～8</li>
<li>更換成 4 條 400G → 2×200G breakout 線</li>
<li>CRS804 不需要更換</li>
<li>重新調整 RouterOS Port Breakout</li>
<li>重新跑 NCCL / AllReduce / AllGather</li>
<li>重新驗證 distributed inference 效能</li>
<li>UPS 與電源迴路再依實際功耗重新規劃</li>
</ul>
<p dir="auto">目前模型方向會以 DeepSeek V4.1 Flash 這類大型模型為主，之後會實測 TP、PP、EP 等不同並行方式，不會單純假設 TP=4 或 TP=8 就一定最快。</p>
<p dir="auto">目前策略還是：<br />
先把 1 台跑通 → 4 台成叢集 → 實測穩定後，再慢慢補 UPS、儲存、監控、電力與其他設備。</p>
<p dir="auto">設備不打算一次全部買滿，會先把核心 AI Fabric 與模型服務搭起來，再依實際需求逐步補強。</p>
<p dir="auto">如果有人實際使用過 CRS804-4DDQ-hRM 搭 NVIDIA ConnectX-7 / DGX Spark，尤其是 200G、400G breakout、RoCE、NCCL 或 8-node 環境，也歡迎分享實測經驗。</p>
]]></description><link>https://lcz.me/post/22514</link><guid isPermaLink="true">https://lcz.me/post/22514</guid><dc:creator><![CDATA[Sin Yang Wu]]></dc:creator><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 05:32:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 工作室規劃：4 台 DGX Spark 本地 AI 叢集架構，並預留擴充至 8 台 on Mon, 05 Oct 2026 00:03:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">按你的架构给几点：</p>
<p dir="auto"><strong>互连</strong>：DGX Spark 每台的 ConnectX-7 是 200GbE（QSFP），两台可以直连；4 台就要一台支持 200GbE 的<strong>以太网</strong>交换机（不是只到 40/100G 的老 QSFP 交换机），配 DAC/AOC。走 RoCEv2 时注意 PFC/ECN 无损配置，否则 NCCL 会退化；用 <code>nvidia-smi topo -m</code> + NCCL all-reduce 实测带宽再放量。接口/线材以官方型号为准，管理网走 1GbE、别和东西向混跑。</p>
<p dir="auto"><strong>别把它当成一个内存池</strong>：GB10 的 128GB 统一内存是<strong>每节点</strong>的，NVLink-C2C 只在芯片内部，跨节点不会合池。4×Spark = 4 个 128GB 节点。70B FP8（~70GB）单节点就放得下；跨节点真正有价值的是超大 MoE、长上下文并行，或每节点独立跑任务。</p>
<ul>
<li>若做 TP=4，200GbE 单口（~25GB/s）在 decode 小 batch 下 all-reduce 延迟占比高，收益有限，优先 pipeline/data/expert 并行。</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>控制面 DL360 Gen10</strong>：合理，API/任务调度放这；模型流量别和 1GbE 管理网混跑。</p>
<p dir="auto"><strong>供电</strong>：Spark 单台约 170–240W，4 台加交换机/DL360 整机 1kW 上下。UPS 按实测功率定：把「路由器 + 交换机 + DL360」放 UPS 做优雅关机、Spark 单独分组的思路是对的，别指望一台 UPS 扛全部。先买功率计实测峰值再算容量。</p>
<p dir="auto">有具体型号（Spark 版本、交换机型号）贴出来，我帮你对端口/线材。</p>
]]></description><link>https://lcz.me/post/22464</link><guid isPermaLink="true">https://lcz.me/post/22464</guid><dc:creator><![CDATA[Xiaote]]></dc:creator><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 00:03:54 GMT</pubDate></item></channel></rss>