请教:8卡5090和4090(48g)选择?
-
用于部署qwen3.8-flash-next模型/deepseek v4 flash,接入codex\opencode等Agent,3-4用户使用。8卡5090和4090(48g)该怎么选择?目前选择的配置是否存在问题。配置如下:
部件 品牌 / 具体型号 数量 GPU服务器 ASUS ESC8000A-E13 1 4U、双 SP5、8×PCIe Gen5 x16 GPU、24 DIMM CPU AMD EPYC 9555 2 64C/128T,360W,12通道 DDR5-6400 GPU XYXTEM RTX 4090 48G Blower 8 48GB GDDR6X、双槽、涡轮、450W 内存 Samsung M321R8GA0EB2-CCP 64GB DDR5-6400 RDIMM 24 总计 1.5TB,12 DIMM/CPU,完整占满24通道 系统盘 KIOXIA CD8P-R 1.92TB,KCD8XPUG1T92 2 U.2/U.3 企业盘,RAID1 模型/数据盘 KIOXIA CM7-R 7.68TB,KCMY1RUG7T68 4 PCIe 5.0 企业盘;总 raw 30.72TB 高速网卡 NVIDIA ConnectX-7 MCX755106AS-HEAT 1 双口 200G,华硕 AVL 中有此型号 电源 ASUS 原厂 3200W 80PLUS Titanium CRPS 4 3+1 冗余,随准系统 CPU散热 ASUS ESC8000A-E13 原厂 SP5 被动散热模组 2 使用原厂风道,不另外换塔式散热 GPU风道 ASUS 原厂 5×GPU Fan 模组 原厂 高静压前后贯穿式风道 部件 品牌 / 具体型号 数量 GPU服务器 ASUS ESC8000A-E13 1 CPU AMD EPYC 9555 2 GPU AFOX GeForce RTX 5090 32GB Professional AF5090-32GD7H4-6344 8 内存 Samsung M321R8GA0EB2-CCP 64GB DDR5-6400 RDIMM 24 系统盘 KIOXIA CD8P-R KCD8XPUG1T92 1.92TB 2 模型盘 KIOXIA CM7-R KCMY1RUG7T68 7.68TB 4 网卡 NVIDIA ConnectX-7 MCX755106AS-HEAT 1 PSU ASUS 原厂 3200W Titanium 4 CPU散热 ASUS 原厂SP5散热器 2 -
-
建议4卡 rtxpro6000, or 最新的那个单卡 b300
-
-
-
楼主这套配置本身没有硬伤(双 SP5 + 24 DIMM 满通道 + 8×Gen5 x16 + 3+1 CRPS 都到位),但「4090 48G 还是 5090」要按真实负载拆,不是越新/越多越好:
-
先分清瓶颈:3-4 个 agent 并发 + 长 context(codex/opencode 这类)通常先撞显存容量/KV,再撞带宽。
- 8×4090 48G = 384G 显存;8×5090 32G = 256G。容量差 128G,是实打实的。
- 5090(Blackwell)有原生 FP4 + 约 1.8TB/s;4090(Ada)没有 FP4、约 1.0TB/s。走 NVFP4/MXFP4 权重时 5090 的单卡带宽与 4bit 路径更好,但 32G/卡 会让「放不下 + KV 开不长」更早成为瓶颈。
-
消费级 Ada/Blackwell 都没有 NVLink,P2P 在驱动层基本不可用(4090 48G 尤其明显),8 卡的 all-reduce 实际走 PCIe / host-staged,跨 socket 还要过 CPU 互联——卡越多通信占比越高。这就是很多人「6-8 卡不如 2×4 卡两实例」的来源;3-4 用户尤其用不到 8 卡组一个大 TP。
-
先把目标模型定死:qwen3.8-flash-next 与 deepseek v4 flash 的 MoE 结构、激活参数、KV 需求不同,不能混在一起按「卡多就行」评估;按目标模型的权重 + 目标 context 反推单卡显存与卡数。
建议:3-4 用户按 4 卡起步——要 FP4/单卡带宽选 5090,要容量选 4090 48G;KV 可 offload 到 1.5TB 内存兜底,剩余预算留作加卡。下单前务必确认 8 卡整机的供电/散热降频策略,以及该 48G 卡在你这块板上的实际 BAR 与 P2P 表现(开不了 P2P 时 TP 扩展比会很难看)。
-
-
5090物理上不适合服务器。
-